И совсем забыл спросить, что относить к каналам измерения с помощью АИИС КУЭ, а что можно относить к техническому учету? И как обосновать то, что один из каналов измерения не включен в АИИС КУЭ, так как это не коммерческий а технический учет (оборудование, такое как сервер и каналообразующая аппаратура используется одна и та же)?
Den42 Offline
Den42
  Бывалый
Сообщений: 40
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/12/2009(UTC)
#102
Thursday, April 30, 2020 11:02:09 AM(UTC)
По мне так что не запрещено - то разрешено.
У нас есть сервер, на котором аттестовано 3 разных АИИС КУЭ. Плюс он используется для опроса приборов на РРЭ. Вопросов никогда не возникало.
Still_Deep Offline
Still_Deep
  Крутой
Сообщений: 101
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/7/2014(UTC)
Откуда: Москва
#103
Thursday, May 7, 2020 10:01:02 AM(UTC)
Автор: A-K-V-13-P-Z Перейти к цитате
Суть претензии Росстандарта заключалась в том, что в АИИС КУЭ зарегистрировано одно кличество точек, но у них есть распечатка, что мы используем сервер АИИС КУЭ для полноценного использования каналов измерения, не включенных в АИИС КУЭ (ее им кто то дал, а там видно, что ни о каком использовании суточных графиков речи не идет). Так как предписание было очень корявым, суд не встал на их сторону, но осадок остался, возможно Росстандарт сделает следующую попытку и надо быть к ней готовым!
Из приложения 11.1 следует, что допускается использование малых точек, не включенных в АИИС КУЭ при условии использования их суммарно за период. Но при этом никакого запрета для использование их в полноценном режиме нигде, насколько я смотрел, не прописано: ни в требовании к системе в целом, ни к серверу, ни к другим составляющим.

Я думал, что я что то пропустил. Вот и готовлюсь к новой проверке!


Вот например цитата из п. 2.10 регламента предоставления результатов измерений (Прил. 11.1.1 к Положению):
"80040 – для измерительных каналов точек измерений/совокупностям «малых» точек измерений, оснащенных интервальным учетом – 30 минут, оснащенных интегральным учетом – 30 минут или 1 час (должны соответствовать типовому графику нагрузки), для измерительных каналов точек поставки – 1 час, для значений сальдо перетоков – 1 час;"

Тут прямо подразумевается наличие интервальных счетчиков на "малых" точках.
И полностью соглашусь с Den42, какое дело Росстандарту? Вы можете включать в АИИС КУЭ равно то, что посчитаете нужным. Регламенты ОРЭМ это не их нормативка, это приложения к ДОП, стороной которого Росстандарт не является и соответственно положения прописанные в регламентах их никак не касаются и ссылаться на них они не могут. А понятие "малые" точки относится исключительно к процессу формирования ГТП на ОРЭМ.

Still_Deep Offline
Still_Deep
  Крутой
Сообщений: 101
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/7/2014(UTC)
Откуда: Москва
#104
Thursday, May 7, 2020 10:05:08 AM(UTC)
Автор: A-K-V-13-P-Z Перейти к цитате
И совсем забыл спросить, что относить к каналам измерения с помощью АИИС КУЭ, а что можно относить к техническому учету? И как обосновать то, что один из каналов измерения не включен в АИИС КУЭ, так как это не коммерческий а технический учет (оборудование, такое как сервер и каналообразующая аппаратура используется одна и та же)?


А вот тут вообще вопрос не понятен. Помоему из названия очевидно, коммерческий учет - тот который используется для определения объема поставленно/принятой электроэнергии в точке поставки. Если счетчик не определяет объемы в точке поставки, и не используется для расчетов за электроэнергию, то это технический учет
tandashka Offline
tandashka
  Крутой
Сообщений: 127
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/12/2017(UTC)
Откуда: из тайги дремучей
#105
Thursday, August 6, 2020 12:43:07 PM(UTC)
Добрый день!
Кто нибудь получал в этом году (начиная с марта) описание типа или другие документы в Росстандарте?

Дело в том,что мы внесли изменения в описание типа нашей АИИС КУЭ, о чём 30 января 2020 г. вышел приказ (что изменения внесены, ОТ выдать заявителю и т.д.)
По причине удалённости от Москвы я писал в Росстандарт в феврале письмо с просьбой выслать доки по почте, но даже ответа не получил.
В мае написали повторно, ответа нет.

next_KAP Offline
next_KAP
  Новичок
Сообщений: 24
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 12/11/2015(UTC)
#106
Thursday, August 6, 2020 1:25:53 PM(UTC)
Автор: tandashka Перейти к цитате
Добрый день!
Кто нибудь получал в этом году (начиная с марта) описание типа или другие документы в Росстандарте?

Дело в том,что мы внесли изменения в описание типа нашей АИИС КУЭ, о чём 30 января 2020 г. вышел приказ (что изменения внесены, ОТ выдать заявителю и т.д.)
По причине удалённости от Москвы я писал в Росстандарт в феврале письмо с просьбой выслать доки по почте, но даже ответа не получил.
В мае написали повторно, ответа нет.



Не уверен что причина в этом, но в процедуре утверждения типа и получения свидетельства появился новый персонаж. Насколько нас информировали сейчас все комплекты Росстандарт направляет на доп.утверждение во ВНИИФТРИ для, цитата:"для подтверждения прослеживаемости средств измерений времени, предназначенных для синхронизации шкал времени в АИИС КУЭ к государственному первичному эталону единиц времени и...". Может в этом дело? Наши документы тоже где-то там.
 1 пользователь поблагодарил next_KAP за этот пост.
tandashka оставлено 8/6/2020(UTC)
SkyNet Offline
SkyNet
  Крутой
Сообщений: 271
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/19/2007(UTC)
#107
Monday, August 10, 2020 12:10:02 PM(UTC)
Автор: next_KAP Перейти к цитате
Автор: tandashka Перейти к цитате
Добрый день!
Кто нибудь получал в этом году (начиная с марта) описание типа или другие документы в Росстандарте?

Дело в том,что мы внесли изменения в описание типа нашей АИИС КУЭ, о чём 30 января 2020 г. вышел приказ (что изменения внесены, ОТ выдать заявителю и т.д.)
По причине удалённости от Москвы я писал в Росстандарт в феврале письмо с просьбой выслать доки по почте, но даже ответа не получил.
В мае написали повторно, ответа нет.



Не уверен что причина в этом, но в процедуре утверждения типа и получения свидетельства появился новый персонаж. Насколько нас информировали сейчас все комплекты Росстандарт направляет на доп.утверждение во ВНИИФТРИ для, цитата:"для подтверждения прослеживаемости средств измерений времени, предназначенных для синхронизации шкал времени в АИИС КУЭ к государственному первичному эталону единиц времени и...". Может в этом дело? Наши документы тоже где-то там.

с чем связана такая необходимость? жили как-то раньше без ВНИИФТРИ. сколько времени они задерживают документы?




tandashka Offline
tandashka
  Крутой
Сообщений: 127
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/12/2017(UTC)
Откуда: из тайги дремучей
#108
Monday, August 10, 2020 12:46:42 PM(UTC)
Автор: SkyNet Перейти к цитате
сколько времени они задерживают документы?



мои держат уже 4 месяца.

Причём у меня СОЕВ своя собственная, о чём и указано в описании.
Отредактировано пользователем Monday, August 10, 2020 2:47:03 PM(UTC)  | Причина: Не указана
next_KAP Offline
next_KAP
  Новичок
Сообщений: 24
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 12/11/2015(UTC)
#109
Monday, August 10, 2020 2:33:08 PM(UTC)
Автор: SkyNet Перейти к цитате
Автор: next_KAP Перейти к цитате
Автор: tandashka Перейти к цитате
Добрый день!
Кто нибудь получал в этом году (начиная с марта) описание типа или другие документы в Росстандарте?

Дело в том,что мы внесли изменения в описание типа нашей АИИС КУЭ, о чём 30 января 2020 г. вышел приказ (что изменения внесены, ОТ выдать заявителю и т.д.)
По причине удалённости от Москвы я писал в Росстандарт в феврале письмо с просьбой выслать доки по почте, но даже ответа не получил.
В мае написали повторно, ответа нет.



Не уверен что причина в этом, но в процедуре утверждения типа и получения свидетельства появился новый персонаж. Насколько нас информировали сейчас все комплекты Росстандарт направляет на доп.утверждение во ВНИИФТРИ для, цитата:"для подтверждения прослеживаемости средств измерений времени, предназначенных для синхронизации шкал времени в АИИС КУЭ к государственному первичному эталону единиц времени и...". Может в этом дело? Наши документы тоже где-то там.

с чем связана такая необходимость? жили как-то раньше без ВНИИФТРИ. сколько времени они задерживают документы?






Не берусь утверждать, но возможно что причина включения в этот увлекательный квест ещё одной инстанции связанна с тем, что в при согласовании систем измерения, в качестве средства СОЕВ в документах начали указывать сервер ВНИИФРТИ для синхронизации шкалы времени по протоколу NTP. Где-то на форуме в ветке СОЕВ что-то было про письмо ВНИИФТРИ по этой ситуации. Возможно ребятки обиделись, что так беспардонно используется их ресурс (халява!!!) и каким-то образом влезли в эту схему, что-бы, если не возглавить процесс, то максимально озадачить страждущих на предмет платной аттестации СОЕВ.
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
5 Страницы«345
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.