Вопрос по счетчикам серии СЭТ-4ТМ.03. В описании средств измерения счетчика указано, что номинальный ток его 1 А,  в отличии от предыдущей серии СЭТ-4ТМ.02 где указан номинальный ток 5 А. Следует ли рассчитывать основную относительную погрешность счетчика по ГОСТ 30206 с номинальным током в 1 А или рассматривать это как предельное отклонение?
GAlex Offline
GAlex
  Крутой
Сообщений: 101
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/5/2007(UTC)
#2
Tuesday, January 15, 2008 1:25:06 PM(UTC)
А у паспорт на него имеется ? У ЕА например на лицевой стороне широкий предел напряжений и токов указан, а в паспорте конкретно указано, например 100 В, 5 А
Rohan Offline
Rohan
  Профессор
Сообщений: 456
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/17/2007(UTC)
#3
Tuesday, January 15, 2008 1:38:00 PM(UTC)
Номинальный ток данного типа счётчика от 1 до 5 А
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/detailfile.php?lid=86

АСКУЭ - Автоматизированная Система Контроля и Учета Энергоресурсов
АИИС - Автоматизированная Информационно-Измерительная система
serge_a Offline
serge_a
  Крутой
Сообщений: 114
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/14/2008(UTC)
#4
Tuesday, January 15, 2008 1:43:55 PM(UTC)
Вопрос в том, счетчик соответсвует госту 30206 как 1 или 5 А номинальным током?
Mihael Offline
Mihael
  Профессор
Сообщений: 404
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/25/2006(UTC)
#5
Tuesday, January 15, 2008 1:47:24 PM(UTC)
Рассчитывать следует исходя из номинального тока 1А. Правда, к расчету погрешности надо подходить внимательно: обязательно следует учитывать для трансформаторных счетчиков номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока - 1А или 5А.
Всё равно нас обманут - ничего не дадут!
serge_a Offline
serge_a
  Крутой
Сообщений: 114
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/14/2008(UTC)
#6
Tuesday, January 15, 2008 1:57:41 PM(UTC)
Спасибо. Подозрение вызвало достаточно сильное падение погрешности при пересчете с 5 А на 1.
serge_a Offline
serge_a
  Крутой
Сообщений: 114
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/14/2008(UTC)
#7
Tuesday, January 15, 2008 2:51:26 PM(UTC)
Еще вопрос на ту же тему. В требованиях к метрологическому обеспечению НП АТС приложения 11.1 ничего несказанно о реактивной энергии. Нужен расчет погрешностей в ТП для реактивной энергии?
Mihael Offline
Mihael
  Профессор
Сообщений: 404
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/25/2006(UTC)
#8
Tuesday, January 15, 2008 4:18:24 PM(UTC)
Я, обычно, делаю.
Всё равно нас обманут - ничего не дадут!
Kondakov Offline
Kondakov
  Профессор
Сообщений: 366
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 12/4/2005(UTC)
#9
Tuesday, January 15, 2008 5:40:06 PM(UTC)
Да, нужен (это о расчете погрешностей по реактивной энергии).
А про номинальный ток, в описании типа более правильно написано, чем на сайте. Номинальный ток 1 А. Но счетчики предназначены для работы с ТТ, имеющими номинальный ток 1 А, 5 А.
Rohan Offline
Rohan
  Профессор
Сообщений: 456
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/17/2007(UTC)
#10
Tuesday, January 15, 2008 5:58:02 PM(UTC)
Цитата:
Да, нужен (это о расчете погрешностей по реактивной энергии).
А про номинальный ток, в описании типа более правильно написано, чем на сайте. Номинальный ток 1 А. Но счетчики предназначены для работы с ТТ, имеющими номинальный ток 1 А, 5 А.


Скорее всего там правильно всё указано, потому как заказывая счётчик в опроснике пишут обязательно какой номинальный ток, соответсвенно счётчик приходит как СЭТ-4ТМ.03.ХХ
АСКУЭ - Автоматизированная Система Контроля и Учета Энергоресурсов
АИИС - Автоматизированная Информационно-Измерительная система
pover Offline
pover
  Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/24/2008(UTC)
#11
Thursday, January 24, 2008 7:45:15 PM(UTC)
Нужны методики и ГОСТы по поверке ТТ и ТН. Подскажите ссылку. Зараннее благодарен Pover/
Mihael Offline
Mihael
  Профессор
Сообщений: 404
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/25/2006(UTC)
#12
Friday, January 25, 2008 10:51:03 AM(UTC)
ГОСТ 8.216-87 - ТН. Методика поверки.
ГОСТ 8.217-87 - ТТ. Методика поверки.
Всё равно нас обманут - ничего не дадут!
v_semenov Offline
v_semenov
  Новичок
Сообщений: 3
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/22/2004(UTC)
#13
Thursday, March 6, 2008 3:13:02 PM(UTC)
Цитата:
Номинальный ток данного типа счётчика от 1 до 5 А
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/detailfile.php?lid=86


Если пройти по этой ссылке и, не обращая внимания на таблицу, где написано, что номинальный ток от 1 до 5 , ткнуться в "Описание типа", там мы увидим: номинальный (максимальный) ток - 1 (10) А.
Mihael Offline
Mihael
  Профессор
Сообщений: 404
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/25/2006(UTC)
#14
Thursday, March 6, 2008 4:36:51 PM(UTC)
Еще раз:
номинальный ток - 1 А;
максимальный ток - 10 А.
Хотя в новых счетчиках вроде бы планировался номинальный ток 5 А.
Всё равно нас обманут - ничего не дадут!
semenof Offline
semenof
  Крутой
Сообщений: 224
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 10/26/2005(UTC)
#15
Monday, March 10, 2008 8:43:06 PM(UTC)
а в конфигураторе выбирается разве не номинальный ток?
инженегринг без правил (с)
Mihael Offline
Mihael
  Профессор
Сообщений: 404
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/25/2006(UTC)
#16
Tuesday, March 11, 2008 2:38:26 PM(UTC)
Номинальный, но типов счетчиков в конфигураторе много. Например, для ПСЧ можно и 1 А  и 5 А установить, поскольку есть такие модификации счетчиков.
Всё равно нас обманут - ничего не дадут!
Alvost Offline
Alvost
  Бывалый
Сообщений: 59
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/21/2019(UTC)
#17
Monday, October 21, 2019 2:37:46 AM(UTC)
1 день назад, источник: Российская газета
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства. Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.
«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, — рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью “РГ”. — Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки».
Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений.
Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.
«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и “неминуемой” поверке или замене прибора учета, — подчеркивает Алексей Абрамов. — Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31-го декабря на 1-е января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять».



Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.