ЕвроАльфа, Альфа
|
171
|
|
|
ЦЭ6850
|
28
|
|
|
СЭТ4ТМ.03
|
313
|
|
|
SL7000
|
25
|
|
|
ION
|
34
|
|
|
Меркурий
|
77
|
|
|
EPQS
|
31
|
|
Гости не могут голосовать. Попробуйте зарегистрироваться.
|
|
|

|
Новичок
Сообщений: 2
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/9/2013(UTC)
Откуда: Уфа
|
|
|
#176
|
|
|
Tuesday, July 9, 2013 7:34:32 AM(UTC)
|
|
Дня доброго. Подскажите, маркировки счётчиков имеющих два интерфейса RS485, а то на ум кроме Меркурия 233 и СЭТ-4тм.03.м ничего не приходит. А они дорогие.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 70
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/19/2012(UTC)
Откуда: Центр РФ
|
|
|
#177
|
|
|
Thursday, September 12, 2013 2:57:51 PM(UTC)
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 35
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 12/29/2012(UTC)
Откуда: Москва
|
|
|
#178
|
|
|
Friday, September 13, 2013 12:30:49 PM(UTC)
|
|
Автор: SideX  Дня доброго. Подскажите, маркировки счётчиков имеющих два интерфейса RS485, а то на ум кроме Меркурия 233 и СЭТ-4тм.03.м ничего не приходит. А они дорогие. А1802 RAL4GBDW4 еще дороже В том же классе точности будут ПСЧ-4ТМ.05М и МИР С-03, они дешевле.
Регистрация групп точек поставок
Метрологическая аттестация
Проведение испытаний на акт соответствия
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 70
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/19/2012(UTC)
Откуда: Центр РФ
|
|
|
#179
|
|
|
Thursday, October 24, 2013 10:58:48 AM(UTC)
|
|
Автор: alhimik  Для розницы Меркурий нормальные счётчики, цена, интерфейс, надёжность, простота монтажа, НАЛИЧИЕ в регионах или быстрая поставка в регионы из Москвы. RS485 оптопорт... что ещё нужно для счастья... Вешали на них GSM модемы, ходили опрашивать вручную))) Есть неприятный момент - корявый формат файла почасовок, но программер пишет скрипт и всё ок. Очень нежно реагирует на различные синусоиды в цепи. Был случай в Петрозаводске, я стоял с ноутбуком на подстанции и считывал через оптопорт почасовки, а он мне сбрасывал и сбрасывал передачу, всё через ПО от Меркурия, ну скачает день два и рвёт связь. Рядом работал мощный перфоратор... Попросили на 5 минут не долбить и вуаля!
ПСЧ и СЭТ в этом плане надёжнее, но и стоят...
ПСЧ обвязывали в БКС Пирамидой 2000 и закачивали всё в Созвездие. Кроме раздолбайства - нет денег на sim карте - за год эксплуатации ничего не было. Скажите, что Меркурий 230 АRТ-03 PQRSI GDN с GSM плохо работает? Какой посоветуете счетчик для РРЭ с GSM, чтоб была бесплатная программа для снятия профиля через ОПтопорт?
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 87
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/5/2007(UTC)
|
|
|
#180
|
|
|
Wednesday, September 24, 2014 8:49:14 PM(UTC)
|
|
Нет, не может таки счетчик Меркурий-230 претендовать на звание "лучший". Потому что батарея никуда не годится (пол срока межповерочного интервала не выдерживает часто), замена батареи - дело тоже неблагодарное. Часы уходят сильно. лучшее что видел из Меркуриев на сегодня так это однофазный "Меркурий-206 RN", но сроки его эксплуатации только чуть больше года. Далее увидим.
|
|
|
 2 пользователей поблагодарили Vic32t за этот пост.
|
Lekarь оставлено 9/24/2014(UTC), BOm оставлено 9/25/2014(UTC)
|
|
|
|

|
Крутой
Сообщений: 151
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/25/2012(UTC)
Откуда: Москва
|
|
|
#181
|
|
|
Thursday, May 21, 2015 12:45:42 PM(UTC)
|
|
Автор: rubilnik  Ага, дешевле Симменса, но дороже всех остальных. Не связывайтесь со счетчиками ISKRA, я год работал в ИСКРЭН. На самом деле счетчики конечно хорошие, но в них не мало косяков, ПО для работы с ними на русский язык в 2006 году переведено не было, да и само ПО кривоватое, специалистов на тот момент в ИСКРЭН нас было всего трое. Если будете покупать через ИСКРЭН они вам продадут, смонтируют, наладят криво и на этом все закончится, кинут вас и далее по телефону одни отмазки. Даю всем совет не приобретайте эти счетчики, они сложны для нашего рынка и не развиты у нас на рынке, получите больше геморроя, чем удовольствия. А если надумаете делать систему АИИС, тем более их не приобретайте.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Академик
Сообщений: 1,787
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/23/2004(UTC)
|
|
|
#182
|
|
|
Thursday, May 21, 2015 2:08:44 PM(UTC)
|
|
Автор: sez_gl_energ  Автор: rubilnik  Ага, дешевле Симменса, но дороже всех остальных. Не связывайтесь со счетчиками ISKRA, я год работал в ИСКРЭН. На самом деле счетчики конечно хорошие, но в них не мало косяков, ПО для работы с ними на русский язык в 2006 году переведено не было, да и само ПО кривоватое, специалистов на тот момент в ИСКРЭН нас было всего трое. Если будете покупать через ИСКРЭН они вам продадут, смонтируют, наладят криво и на этом все закончится, кинут вас и далее по телефону одни отмазки. Даю всем совет не приобретайте эти счетчики, они сложны для нашего рынка и не развиты у нас на рынке, получите больше геморроя, чем удовольствия. А если надумаете делать систему АИИС, тем более их не приобретайте. по классике жанра должен быть еще номер на который послав СМС можно включить режим экономного учета в счетчике ИСКРЭН
[quote author=LENA_KRYSANOVA link=board=askue;num=1164280069;start=0#11 date=11/24/06 - 17:57:24]Потребителей нельзя баловать, а то они воровать э/э начинают.[/quote]
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Профессор
Сообщений: 458
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/26/2013(UTC)
Откуда: Ни Но
|
|
|
#183
|
|
|
Friday, May 22, 2015 8:13:48 AM(UTC)
|
|
У меня "звездный" счетчик СЭБ-1ТМ.02М.08 (с ращепленной архитектурой) Из 300 установленных 100!!! навсегда ращепились со своей "архитектурой", а 10 самостоятельно управляли нагрузкой. На рождественские морозы один дом разморозили (хозяева в гостях, а приехали, котел и батареи в хлам. Ладно хоть водяного теплого пола небыло) Завод всю партию менять отказывается, к чести сказать на замену счетчики дает без промедления. Но ген. дир. тот еще небожитель оплачивать монтаж/демонтаж не желает - мои подрядчики меняют на альтруистических началах. На прием за пол года попасть не удалось, Рогозину чтоль пожаловаться?:)))) оборонщики хреновы. Хотя знаком с замами, вменяемые люди. Разработчик вообще супер - настолько увлечен темой! по моему ему даже зарплату не обязательно платить, только пусти на завод 
|
|
|
 1 пользователь поблагодарил Gtnh за этот пост.
|
Oval оставлено 5/26/2015(UTC)
|
|
|
|

|
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/26/2015(UTC)
Откуда: Уфа
|
|
|
#184
|
|
|
Tuesday, May 26, 2015 8:55:11 AM(UTC)
|
|
Столкнулся по работе со счетчиками elgama electronika EPQS для которых нужна программа Quadrcom. Не мог бы кто-нибудь ей поделиться, если есть такая возможность? safinvria@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Профессор
Сообщений: 458
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/26/2013(UTC)
Откуда: Ни Но
|
|
|
#185
|
|
|
Thursday, August 13, 2015 2:58:19 PM(UTC)
|
|
Автор: Gtnh  У меня "звездный" счетчик СЭБ-1ТМ.02М.08 (с ращепленной архитектурой) Из 300 установленных 100!!! навсегда ращепились со своей "архитектурой", а 10 самостоятельно управляли нагрузкой. На рождественские морозы один дом разморозили (хозяева в гостях, а приехали, котел и батареи в хлам. Ладно хоть водяного теплого пола небыло) Завод всю партию менять отказывается, к чести сказать на замену счетчики дает без промедления. Но ген. дир. тот еще небожитель оплачивать монтаж/демонтаж не желает - мои подрядчики меняют на альтруистических началах. На прием за пол года попасть не удалось, Рогозину чтоль пожаловаться?:)))) оборонщики хреновы. Хотя знаком с замами, вменяемые люди. Разработчик вообще супер - настолько увлечен темой! по моему ему даже зарплату не обязательно платить, только пусти на завод  А все только начинается Еще 31 штука... впереди осень с переходами с плюса на минус и обратно... Завод им. Фрунзе блин ...
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Новичок
Сообщений: 7
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 2/10/2017(UTC)
|
|
|
#186
|
|
|
Tuesday, January 16, 2018 2:15:28 PM(UTC)
|
|
Коллеги подскажите, кто имел дело со счетчиками ПСЧ-4ТМ.05МК (со встроенным коммуникатором). Хотелось бы узнать, как они себя показывают на практике и встречаются ли "зависания" коммуникатора и если встречаются, то как часто??
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 59
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/26/2011(UTC)
|
|
|
#187
|
|
|
Wednesday, April 25, 2018 10:38:27 AM(UTC)
|
|
Автор: t300nk  Спросили - отвечаю: ЕвроАльфа, Альфа - вобрал в себя все минусы кроме одного произведен на хорошем оборудовании. ЦЭ6850 - не качественный, но по функциям лучше первого. СЭТ4ТМ.03 - похож на второй. SL7000 - не испытывал. ION - крутые, но очень дорогие. Цена дороже его достоинств. Меркурий - не качественный, похож на дешевый китайский калькулятор со всеми соответствующими минусами. EPQS - извиняюсь, не знаю Можно сделать вывод, что на сегодняшний момент нельзя сказать что в России есть счетчик полностью удовлетворяющий потребителя, что создает огромное поле деятельности для производителя. Счетчик СЭТ-4ТМ.03 или новая их модель СЭТ-4ТМ.03М достаточно качественные. За последние несколько лет ни одного выхода из строя. Мне нравятся счетчики СЭТ-4ТМ.03 тем, что в них очень точные часы. Они редко когда синхронизируются с эталонным временем АИИС КУЭ. В основном время на часах совпадает с эталонным. И еще мне они нравятся тем ,что программу "Конфигуратор СЭТ-4ТМ" для работы со счетчиком хорошо знают испытатели АО "АТС"
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 70
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/19/2012(UTC)
Откуда: Центр РФ
|
|
|
#188
|
|
|
Friday, March 13, 2020 10:17:16 AM(UTC)
|
|
Подскажите, нужен однофазный счетчик с GSM (CSD), чтоб можно было использовать две сим карты. Сам не нашел такой вариант, но если использовать Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G и к нему дополнительно по 485 подключить модем типа iRZ ATM21.B ? Будет ли это надежным вариантом или лучше с Меркурием не связываться?
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Крутой
Сообщений: 142
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/12/2017(UTC)
Откуда: из тайги дремучей
|
|
|
#189
|
|
|
Friday, March 13, 2020 11:15:00 AM(UTC)
|
|
Автор: Megavatt  Подскажите, нужен однофазный счетчик с GSM (CSD), чтоб можно было использовать две сим карты. Сам не нашел такой вариант, но если использовать Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G и к нему дополнительно по 485 подключить модем типа iRZ ATM21.B ? Будет ли это надежным вариантом или лучше с Меркурием не связываться? Так в модеме ATM21 итак двухсимочный.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Бывалый
Сообщений: 70
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/19/2012(UTC)
Откуда: Центр РФ
|
|
|
#190
|
|
|
Friday, March 13, 2020 1:38:31 PM(UTC)
|
|
Автор: tandashka  Автор: Megavatt  Подскажите, нужен однофазный счетчик с GSM (CSD), чтоб можно было использовать две сим карты. Сам не нашел такой вариант, но если использовать Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G и к нему дополнительно по 485 подключить модем типа iRZ ATM21.B ? Будет ли это надежным вариантом или лучше с Меркурием не связываться? Так в модеме ATM21 итак двухсимочный. Не важно, главное обеспечить надежную параллельную работу (опрос) счетчика двумя пользователями. На сколько надежно в такой связке работает Меркурий ?
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Крутой
Сообщений: 142
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/12/2017(UTC)
Откуда: из тайги дремучей
|
|
|
#191
|
|
|
Friday, March 13, 2020 1:44:10 PM(UTC)
|
|
На счёт "связки" не знаю. По меркуриям ничего плохого сказать не могу. Нормально работают, сам последние 3 года пользую их приборы.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Новичок
Сообщений: 7
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 12/3/2019(UTC)
|
|
|
#192
|
|
|
Friday, March 13, 2020 2:08:37 PM(UTC)
|
|
К любителям СЭТов вопрос. Где вы приобретаете батарейки???
Не могу найти CR14250BL-AX (1/2AA) EEMB, предлагается замена на CR14250AX (1/2AA) Стоит ли?
|
|
|
|
|
|
Пользователи, просматривающие эту тему |
Guest (2)
|
|
Перейти
|
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.