Enersys Load Forecast

Уведомление

Icon
Error

Вход


Допуск в эксплуатацию прибора учета
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#1
Tuesday, March 6, 2018 3:39:56 PM(UTC)
Здравствуйте!
В связи в введением с апреля 2018 в работу новой формы акта допуска в эксплуатацию ПУ возник ряд вопросов.
Прошу поделится соображениями. Для новых потребителей все понятно.
Не понятно следующее:
1. При замене прибора учета где отображать информацию о выводимом ПУ? Я так понимаю, что в пункте "Прочее".
2. При замене трансформаторов тока какой акт должен оформляться: "Акт допуска в эксплуатацию ПУ" или "Акт допуска в эксплуатацию ТТ" (в законе такой формы нет) или "Акт проверки ПУ" с указанием вводимых ТТ? Где указывать снятые ТТ (я так понимаю, что в пункте "Прочее")?
3. При смене владельца объекта что должно оформляться: "Акт допуска в эксплуатацию ПУ" на нового владельца или "Акт проверки ПУ" с указанием начальных показаний?
4. Должна ли форма акта проверки ПУ максимально быть приближена к форме акта допуска в эксплуатацию ПУ? Вроде как требований к форме Акта проверки ПУ нет, есть только требования к содержанию. Напрашивается эти два акта сделать однотипными.
5. Нужно ли при замене счетчика оформлять отдельный акт проверки на снимаемый счетчик, или достаточно указать снимаемый счетчик и его показания в акте допуска ПУ в эксплуатацию на новый счетчик?
Отредактировано пользователем Tuesday, March 6, 2018 4:12:04 PM(UTC)  | Причина: Не указана
tandashka Offline
tandashka
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/12/2017(UTC)
Откуда: из тайги дремучей
#2
Tuesday, March 6, 2018 8:33:22 PM(UTC)
А где посмотреть на эту новую форму?
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#3
Tuesday, March 6, 2018 9:44:25 PM(UTC)
Автор: tandashka Перейти к цитате
А где посмотреть на эту новую форму?


Смотрите, например, в Консультанте: 861-е Постановление Правительства. Приложения к Правилам техприсоединения
esb Offline
esb
  Профессор
Сообщений: 379
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 2/10/2016(UTC)
Откуда: ДВ
#4
Wednesday, March 7, 2018 5:44:36 AM(UTC)
Автор: nvv57 Перейти к цитате
Здравствуйте!
В связи в введением с апреля 2018 в работу новой формы акта допуска в эксплуатацию ПУ возник ряд вопросов.
Прошу поделится соображениями. Для новых потребителей все понятно.
Не понятно следующее:
1. При замене прибора учета где отображать информацию о выводимом ПУ? Я так понимаю, что в пункте "Прочее".
2. При замене трансформаторов тока какой акт должен оформляться: "Акт допуска в эксплуатацию ПУ" или "Акт допуска в эксплуатацию ТТ" (в законе такой формы нет) или "Акт проверки ПУ" с указанием вводимых ТТ? Где указывать снятые ТТ (я так понимаю, что в пункте "Прочее")?
3. При смене владельца объекта что должно оформляться: "Акт допуска в эксплуатацию ПУ" на нового владельца или "Акт проверки ПУ" с указанием начальных показаний?
4. Должна ли форма акта проверки ПУ максимально быть приближена к форме акта допуска в эксплуатацию ПУ? Вроде как требований к форме Акта проверки ПУ нет, есть только требования к содержанию. Напрашивается эти два акта сделать однотипными.
5. Нужно ли при замене счетчика оформлять отдельный акт проверки на снимаемый счетчик, или достаточно указать снимаемый счетчик и его показания в акте допуска ПУ в эксплуатацию на новый счетчик?


Все ниже - личное мнение (и личная практика)
1. Минстрой как обычно решил, что им лучше знать. Официально акт придуман для первичного ввода в техпресе, данная ситуация не продумана. Составляем отдельный акт проверки на демонтируемый ПУ, потом акт допуска
2. ИТТ является частью ИК, поэтому при замене передопускаем весь ИК (при проверках только проверяем то, что уже есть).
3. Акт проверки, потому что ПУ/ИК уже допущен.
4. Как указали, 442е предъявляет требования, поэтому на усмотрение. Но акты проверки на 5 листах никому не нужны.
5. Мы составляем 2 акта - 1 распломбировки на старый учет, 1 на допуск нового. На случай, например, если действия демонтажа и монтажа разнесены во времени.
 1 пользователь поблагодарил esb за этот пост.
nvv57 оставлено 3/7/2018(UTC)
m0ng0l Offline
m0ng0l
  Академик
Сообщений: 1,378
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2010(UTC)
#5
Wednesday, March 7, 2018 8:16:55 AM(UTC)
Используем этот бредовый документ только при первичном допуске ПУ в рамках Тех присоединения. Дальше работаем по нашим старым устоявшимся формам со всеми необходимыми полями, который помещается на 1 лист с 2 сторон.
 2 пользователей поблагодарили m0ng0l за этот пост.
nvv57 оставлено 3/7/2018(UTC), esb оставлено 3/8/2018(UTC)
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#6
Wednesday, March 7, 2018 9:57:32 AM(UTC)
Автор: m0ng0l Перейти к цитате
Используем этот бредовый документ только при первичном допуске ПУ в рамках Тех присоединения. Дальше работаем по нашим старым устоявшимся формам со всеми необходимыми полями, который помещается на 1 лист с 2 сторон.


Разместить новый документ на 2 страницы как раз не сложно.
Прилагаю свой вариант https://yadi.sk/i/n7oH5G6P3T6ozN
Но хотелось бы, чтобы акт допуска был одинаковым и для первичного допуска и для устанавливаемого после замены счетчика. А акт проверки был бы аналогичным акту допуска, ведь действия одни и те же.

У нас вообще раньше был единый бланк и для допуска и для проверки (с указанием что производится), в нем же указывались выводимые ПУ, ТТ, ТН, в нем же можно было допустить сразу несколько узлов учета одним актом.
Теперь приходится что-то вымудрять.
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#7
Monday, March 12, 2018 8:56:29 PM(UTC)
Подниму тему. Использует ли кто новую форму акта допуска в эксплуатацию ПУ не только при новом техприсоединении?
Вопросы в начале темы.
Serg_Rz Offline
Serg_Rz
  Новичок
Сообщений: 15
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/20/2012(UTC)
Откуда: Рязань
#8
Thursday, March 22, 2018 1:14:40 PM(UTC)
С разрешения ТС можно развить тему: как уважаемые коллеги-сетевики решают вопрос когда при первичном допуске в эксплуатацию нет возможности на 100% проверить правильность работы ПУ, а также проверить схему его включения (нет напряжения или нагрузки). Вопрос конечно больше для ИК с ТТ и ТН..
m0ng0l Offline
m0ng0l
  Академик
Сообщений: 1,378
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2010(UTC)
#9
Friday, March 23, 2018 8:32:33 AM(UTC)
Недопуск ПУ к расчетам в связи с отсутвием возможности проверки, в акте указываем что надо сделать.
Serg_Rz Offline
Serg_Rz
  Новичок
Сообщений: 15
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/20/2012(UTC)
Откуда: Рязань
#10
Friday, March 23, 2018 8:42:27 AM(UTC)
Автор: m0ng0l Перейти к цитате
Недопуск ПУ к расчетам в связи с отсутвием возможности проверки, в акте указываем что надо сделать.

На мой взгляд совсем жестоко по отношению к потребителю, оговорюсь: это не я моралист, предполагаю что такую позицию займет ФАС при разборках....
В ответах ожидал увидеть "допускаем, но в Акте допуска указываем что-то про возможный недоучет и возможный дополнительный объем после исправления схемы включения..."
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#11
Friday, March 23, 2018 10:52:42 AM(UTC)
Автор: Serg_Rz Перейти к цитате
С разрешения ТС можно развить тему: как уважаемые коллеги-сетевики решают вопрос когда при первичном допуске в эксплуатацию нет возможности на 100% проверить правильность работы ПУ, а также проверить схему его включения (нет напряжения или нагрузки). Вопрос конечно больше для ИК с ТТ и ТН..


Долго мучились с этим вопросом. ГП не хочет заключать договор без акта допуска. Опять же сеть обязана оформить этот акт вместе с остальными документами на присоединение.
Пытались делать акты с заключением о необходимости проверки после включения потребителя. Естественно это не решало проблему.

В результате если нет нагрузки везем тепловую пушку, если нет напряжения везем еще и генератор.

 1 пользователь поблагодарил nvv57 за этот пост.
Serg_Rz оставлено 3/23/2018(UTC)
Aleksandr Offline
Aleksandr
  Крутой
Сообщений: 263
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 7/8/2006(UTC)
#12
Sunday, March 25, 2018 2:02:18 AM(UTC)
Автор: nvv57 Перейти к цитате
Автор: Serg_Rz Перейти к цитате
С разрешения ТС можно развить тему: как уважаемые коллеги-сетевики решают вопрос когда при первичном допуске в эксплуатацию нет возможности на 100% проверить правильность работы ПУ, а также проверить схему его включения (нет напряжения или нагрузки). Вопрос конечно больше для ИК с ТТ и ТН..


Долго мучились с этим вопросом. ГП не хочет заключать договор без акта допуска. Опять же сеть обязана оформить этот акт вместе с остальными документами на присоединение.
Пытались делать акты с заключением о необходимости проверки после включения потребителя. Естественно это не решало проблему.

В результате если нет нагрузки везем тепловую пушку, если нет напряжения везем еще и генератор.



Если не секрет, в случае чужой ЭУ, проблемы с обеспечением рабочего места бывали? Если бывали, все решили?
nvv57 Offline
nvv57
  Крутой
Сообщений: 226
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/24/2011(UTC)
#13
Wednesday, March 28, 2018 11:18:38 AM(UTC)
Автор: Aleksandr Перейти к цитате
Автор: nvv57 Перейти к цитате
Автор: Serg_Rz Перейти к цитате
С разрешения ТС можно развить тему: как уважаемые коллеги-сетевики решают вопрос когда при первичном допуске в эксплуатацию нет возможности на 100% проверить правильность работы ПУ, а также проверить схему его включения (нет напряжения или нагрузки). Вопрос конечно больше для ИК с ТТ и ТН..


Долго мучились с этим вопросом. ГП не хочет заключать договор без акта допуска. Опять же сеть обязана оформить этот акт вместе с остальными документами на присоединение.
Пытались делать акты с заключением о необходимости проверки после включения потребителя. Естественно это не решало проблему.

В результате если нет нагрузки везем тепловую пушку, если нет напряжения везем еще и генератор.



Если не секрет, в случае чужой ЭУ, проблемы с обеспечением рабочего места бывали? Если бывали, все решили?


А с чего они должны взяться. Потребитель заинтересован в том, чтобы ввести ПУ в эксплуатацию. Оформление наряда для этого не требуется.
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.