Добрый день!
Имеется точка присоединения к сетям вышестоящей сетевой организации, на границе балансовой принадлежности стоит ПКУ и реклоузер. Согласно акту ТП максимальная мощность составляет 300 кВт и присоединено две трансформаторные подстанции.
Вопрос: Какими могут быть санкции со стороны вышестоящей СО и могут ли быть вообще, если мы присоединим к существующим сетям находящимся на нашем балансе еще одну подстанцию без прохождения процедуры технологического присоединения?
Необходимость в новой ТП вызвана тем, что существующие ВЛ-0,4 кВ протяженные и не обеспечивают должное качество напряжения в конце линии, т.е. увеличение максимальной мощности не произойдет, а будет перераспределение существующей нагрузки.
ant_ug Offline
ant_ug
  Академик
Сообщений: 763
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/17/2011(UTC)
Откуда: г. Ростов-на-Дону
#2
Tuesday, February 6, 2018 10:47:11 AM(UTC)
санкций никаких, однако на 100% утверждать нельзя.
если смежная СО подаст в суд и докажет, что здесь ситуация попадает под 41 пункт Правил ТП, то будете подавать заявку.

Мы не решили одну из важнейших задач – повернуться лицом к
потребителю. К сожалению, мы все еще живем по логике монополий,
логика потребителя не является целью существования компании.
Анатолий Чубайс
alexnovv@bk.ru Offline
alexnovv@bk.ru
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/26/2016(UTC)
#3
Tuesday, February 6, 2018 11:05:23 AM(UTC)
Дк мы не против заявки) заявка уже подана, но пока вышестоящая СО подготовит и направит нам договор, пока мы сделаем и согласуем проект, затем направим уведомление о выполнении ТУ и исполнительную документацию, а как правило бывают какие то замечания на каком то из этапов... к включению мы можем подойти ближе к лету, а там сами понимаете вопрос уже не будет таким актуальным - отопительный сезон закончится.
Поэтому скорее всего будем рисковать...
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.