Saturday, April 19, 2014 9:51:24 PM(UTC)
Доброго времени суток. Поясните пож-ста: Зачем у трансформаторов напряжения землится фаза В. И почему именно эта фаза?
И посоветуйте литературу, где подобные вопросы освещаются
Rеndom Offline
Rеndom
  Академик
Сообщений: 2,120
Зарегистрированный пользователь, Модератор (Деятельность электросетевых компаний)
Зарегистрирован: 11/29/2009(UTC)
#2
Saturday, April 19, 2014 9:56:38 PM(UTC)
Автор: jibo Перейти к цитате
Доброго времени суток. Поясните пож-ста: Зачем у трансформаторов напряжения землится фаза В. И почему именно эта фаза?
И посоветуйте литературу, где подобные вопросы освещаются


Вопрос особо актуален в ветке оптовый рынок электроэнергии. Те кто занимаются оптом уже забыли, что из себя в натуре представляет данное утройство
поскольку Энергетики-сетевики варятся в "котле" при жизни, то по ее окончанию быстро разбираются, что круги ада - это аналог стандартной линейки напряжений и устраиваются каждый по своему профилю - кто следить за стабильностью работы устройств по трансформации жизненной энергии грешников, кто-то считает режимы и балансы.. Однако деньги на этом делать еще не научились, т.к. место главного реформатора системы вакантно
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#3
Saturday, April 19, 2014 10:11:15 PM(UTC)
Автор: Rеndom Перейти к цитате
Автор: jibo Перейти к цитате
Доброго времени суток. Поясните пож-ста: Зачем у трансформаторов напряжения землится фаза В. И почему именно эта фаза?
И посоветуйте литературу, где подобные вопросы освещаются


Вопрос особо актуален в ветке оптовый рынок электроэнергии. Те кто занимаются оптом уже забыли, что из себя в натуре представляет данное утройство


В какой ветке лучше его задать? в рознице?
Отредактировано пользователем Saturday, April 19, 2014 10:23:15 PM(UTC)  | Причина: Не указана
Lobanov Offline
Lobanov
  Профессор
Сообщений: 417
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/6/2012(UTC)
#4
Saturday, April 19, 2014 11:56:42 PM(UTC)
Автор: jibo Перейти к цитате
Автор: Rеndom Перейти к цитате
Автор: jibo Перейти к цитате
Доброго времени суток. Поясните пож-ста: Зачем у трансформаторов напряжения землится фаза В. И почему именно эта фаза?
И посоветуйте литературу, где подобные вопросы освещаются


Вопрос особо актуален в ветке оптовый рынок электроэнергии. Те кто занимаются оптом уже забыли, что из себя в натуре представляет данное утройство


В какой ветке лучше его задать? в рознице?


Это надо в перлы.
Понимаете дорогой жибо, я даже боюсь вам отвечать так как не понимаю чего вы больше продемонстрировали некомпетентности или неадекватности, и хорошо если первого, а то вдруг вы с отверткой в тн полезете....
Большинство ТН имеют пофазное исполнение, где вы там фазу В увидели. Если нужен ответ опишите подробней.
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Евгеньевич Offline
Евгеньевич
  Академик
Сообщений: 857
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/10/2009(UTC)
Откуда: Пенза
#5
Sunday, April 20, 2014 8:01:33 AM(UTC)
Не нападайте сразу на новичка, не разобрался он еще в структуре нашего форума.
Этот вопрос просится в ветку "Коммерческий учет"
Заземлять можно любую фазу и ноль тоже, но для корректного определения правильности чередования фаз, принято заземлять одну из фаз. Чаще всего фазу "В", хотя частенько встречаются и цепи с другой заземленной фазой.
С уважением!
 1 пользователь поблагодарил Евгеньевич за этот пост.
Rеndom оставлено 4/27/2014(UTC)
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#6
Sunday, April 20, 2014 3:08:58 PM(UTC)
Автор: Lobanov Перейти к цитате
Автор: jibo Перейти к цитате
Автор: Rеndom Перейти к цитате
Автор: jibo Перейти к цитате
Доброго времени суток. Поясните пож-ста: Зачем у трансформаторов напряжения землится фаза В. И почему именно эта фаза?
И посоветуйте литературу, где подобные вопросы освещаются


Вопрос особо актуален в ветке оптовый рынок электроэнергии. Те кто занимаются оптом уже забыли, что из себя в натуре представляет данное утройство


В какой ветке лучше его задать? в рознице?


Это надо в перлы.
Понимаете дорогой жибо, я даже боюсь вам отвечать так как не понимаю чего вы больше продемонстрировали некомпетентности или неадекватности, и хорошо если первого, а то вдруг вы с отверткой в тн полезете....
Большинство ТН имеют пофазное исполнение, где вы там фазу В увидели. Если нужен ответ опишите подробней.


По поводу некомпетентности:

Лично в нашем городе в сетях 6-10 кВ 40% ТН имеют исполнение подобное тому, что изображно на картинке, которую я приложил. А ТН с пофазным исполнением преимущественно установлены на РП 6(10) кВ, на которых прошла реконструкция. Не думаю, что в сетях 6-10 кВ других городов ситуация с типами ТН отлична от ситуации в нашем городе (хотя всякое может быть).

P.S.:
Думаю, что на картинке достаточно хорошо видна фаза В вторичной обмотки.
В ячейку ТН можно лезть с чем угодно.. Все завистит от Ваших целей
Если честно, меня удивила ваша реакция на мой вопрос.

К сожалению не удалось, приложить файл с картинкой. Вставлю ссылку:
https://www.google.ru/se...mator-ntmi-10-66%252520(5).JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fenergosfera.org.ua%252Ftransformatory%252Fizmeritelnye-transformatory-napryazheniya%252Ftrekhfaznye-maslyanye-izmeritelnye-transformatory-napryazheniya-10kv%252Ftransformator-ntmi-10-66.html%3B960%3B1280
Отредактировано пользователем Sunday, April 20, 2014 3:09:38 PM(UTC)  | Причина: Не указана
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#7
Sunday, April 20, 2014 3:20:38 PM(UTC)
Автор: Евгеньевич Перейти к цитате
Не нападайте сразу на новичка, не разобрался он еще в структуре нашего форума.
Этот вопрос просится в ветку "Коммерческий учет"
Заземлять можно любую фазу и ноль тоже, но для корректного определения правильности чередования фаз, принято заземлять одну из фаз. Чаще всего фазу "В", хотя частенько встречаются и цепи с другой заземленной фазой.


Если можно я продолжу обсуждение данного вопроса здесь, т.к. вижу что здесь есть компетентные люди. А потом, при необходимости, продублирую его в ветке "Коммерческий учет".

А что будет если не землить ни одну из фаз?? Допустим определяем чередование фаз при помощи прибора "ВАФ-Парма" (либо при помощи другого прибора) при незаземленной фазе В (или другой фазе). В этом случае данный прибор неправильно определит чередование фаз?

К сожалению не имею возможости проэкспериментировать, что будет если не землить фазу.
Евгеньевич Offline
Евгеньевич
  Академик
Сообщений: 857
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/10/2009(UTC)
Откуда: Пенза
#8
Sunday, April 20, 2014 3:24:09 PM(UTC)
Определит правильно, когда такой порядок был установлен, не было ни ВАФов, ни умных счетчиков.
Дублировапть не нужно, попросите модератора перенести туда.
С уважением!
 1 пользователь поблагодарил Евгеньевич за этот пост.
VG_Grag оставлено 4/22/2014(UTC)
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#9
Sunday, April 20, 2014 4:32:45 PM(UTC)
Автор: Евгеньевич Перейти к цитате
Определит правильно, когда такой порядок был установлен, не было ни ВАФов, ни умных счетчиков.
Дублировапть не нужно, попросите модератора перенести туда.


А чем и как раньше определяли чередование фаз? Не могли бы, Вы сказать в какой книге теоретически описано невозможность корректного определения порядка чередования фаз при отсутствии заземленной фазы?
И почему в принципе даже для умных счетчиков важно прямое чередование фаз (я говорю о счетчике ПСЧ-4ТМ.05М.16) Мне кажется счетчик должен считать правильно даже при обратном чередовании фаз, главное чтобы у токовых цепей чередовавние такое же было. (я имею ввиду, если по напряженческим цепям А, С, В, то и по токовым А, С, В)

Lobanov Offline
Lobanov
  Профессор
Сообщений: 417
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/6/2012(UTC)
#10
Sunday, April 20, 2014 7:40:41 PM(UTC)
Автор: jibo Перейти к цитате

Если честно, меня удивила ваша реакция на мой вопрос.


Ок, признаю, наезд неоправдан.
Хотя первое впечатление .....
Ладно, разобрались.

Вот ответ на ваш вопрос
http://otvet.mail.ru/#question/56050432

Насколько я помню для цифровых счетчиков может как заземлятся так и нет одна любая фаза. Вся разница в том что в одном случае в расчет пойдут фазные напряжения в другом линейные.
Кстати а что про это говорит инструкция к счетчику ?
Отредактировано пользователем Sunday, April 20, 2014 8:01:35 PM(UTC)  | Причина: Не указана
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
IDV Offline
IDV
  Крутой
Сообщений: 263
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 9/15/2006(UTC)
Откуда: Самара
#11
Monday, April 21, 2014 8:14:45 AM(UTC)
"Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающеrо персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокoro напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду чаще используется заземление одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля, так как это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения для автоматической точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения." (В.Н.Вавин "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи")
Отредактировано пользователем Monday, April 21, 2014 8:19:14 AM(UTC)  | Причина: Не указана
Lobanov Offline
Lobanov
  Профессор
Сообщений: 417
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/6/2012(UTC)
#12
Monday, April 21, 2014 9:49:22 AM(UTC)
Автор: IDV Перейти к цитате
"Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающеrо персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокoro напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду чаще используется заземление одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля, так как это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения для автоматической точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения." (В.Н.Вавин "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи")


Спасибо. Номер раздела и пункта ПУЭ будьте так добры
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
IDV Offline
IDV
  Крутой
Сообщений: 263
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 9/15/2006(UTC)
Откуда: Самара
#13
Monday, April 21, 2014 12:15:55 PM(UTC)
Автор: Lobanov Перейти к цитате
Автор: IDV Перейти к цитате
"Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающеrо персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокoro напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду чаще используется заземление одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля, так как это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения для автоматической точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения." (В.Н.Вавин "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи")


Спасибо. Номер раздела и пункта ПУЭ будьте так добры

Глава 3.4 Вторичные цепи

3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.

Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.
Lobanov Offline
Lobanov
  Профессор
Сообщений: 417
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/6/2012(UTC)
#14
Monday, April 21, 2014 5:08:48 PM(UTC)
Вообще то это немножко не то. Это по сути запрет соединения вторичных обмоток ТН в треугольник, т.е. требование вызванное необходимостью обеспечить достаточную чувствительность защит при КЗ во вторичных цепях.
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
castor Offline
castor
  Академик
Сообщений: 601
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/24/2011(UTC)
Откуда: ТНСэнерго - 137,9 Москва - 22,9 Самара - 18,9 Пермь - 2,6 Кострома - 0,8 МРСК Центра - 9,2 МРСК ЦП - 1,2
#15
Monday, April 21, 2014 10:12:43 PM(UTC)

Мне кажется, что это лучшая дискуссия, которую я прочитал на этом форуме.Smile
IDV Offline
IDV
  Крутой
Сообщений: 263
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 9/15/2006(UTC)
Откуда: Самара
#16
Tuesday, April 22, 2014 7:47:08 AM(UTC)
Автор: Lobanov Перейти к цитате
Вообще то это немножко не то. Это по сути запрет соединения вторичных обмоток ТН в треугольник, т.е. требование вызванное необходимостью обеспечить достаточную чувствительность защит при КЗ во вторичных цепях.

Разве? Confused
"Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством"

причём здесь какой-то запрет "треугольника"? это защита от поражения током...
"треугольник" тоже заземляется в одной из точек (чаще в-а)
между прочим в предыдущем п.3.4.23 говорится о заземлении вторичных цепей ТТ...

а РЗА - это глава 3.2...
Отредактировано пользователем Tuesday, April 22, 2014 7:48:41 AM(UTC)  | Причина: Не указана
Евгеньевич Offline
Евгеньевич
  Академик
Сообщений: 857
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/10/2009(UTC)
Откуда: Пенза
#17
Friday, April 25, 2014 8:11:37 AM(UTC)
«Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей» РД 34.35.305-79. П.2.2.1 «…Вторичные обмотки ТН должны заземляться для обеспечения безопасности персонала.
Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз (обычно фазы b), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением правильности сборки и маркировки цепей напряжения.»
С уважением!
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#18
Friday, April 25, 2014 8:49:28 PM(UTC)
Автор: Евгеньевич Перейти к цитате
«Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей» РД 34.35.305-79. П.2.2.1 «…Вторичные обмотки ТН должны заземляться для обеспечения безопасности персонала.
Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз (обычно фазы b), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением правильности сборки и маркировки цепей напряжения.»


Спасибо, Вам, большое!!!
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#19
Friday, April 25, 2014 8:57:08 PM(UTC)
Автор: IDV Перейти к цитате
Автор: Lobanov Перейти к цитате
Автор: IDV Перейти к цитате
"Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающеrо персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокoro напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду чаще используется заземление одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля, так как это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения для автоматической точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения." (В.Н.Вавин "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи")


Спасибо. Номер раздела и пункта ПУЭ будьте так добры

Глава 3.4 Вторичные цепи

3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.

Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.

IDV, спасибо огромное!!!
jibo Offline
jibo
  Новичок
Сообщений: 19
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/5/2014(UTC)
Откуда: Россия
#20
Friday, April 25, 2014 9:18:14 PM(UTC)
Автор: Lobanov Перейти к цитате
Автор: jibo Перейти к цитате

Если честно, меня удивила ваша реакция на мой вопрос.


Ок, признаю, наезд неоправдан.
Хотя первое впечатление .....
Ладно, разобрались.

Вот ответ на ваш вопрос
http://otvet.mail.ru/#question/56050432

Насколько я помню для цифровых счетчиков может как заземлятся так и нет одна любая фаза. Вся разница в том что в одном случае в расчет пойдут фазные напряжения в другом линейные.
Кстати а что про это говорит инструкция к счетчику ?


К сожалению, Ваша ссылка не даёт ответа почему счетчик при обратном чередовании фаз будет считать менее точно.
В руководстве эксплуатации на данный счетчик ничего не нашел по поводу важности прямого иди обоатного чередования фаз
Lobanov Offline
Lobanov
  Профессор
Сообщений: 417
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 8/6/2012(UTC)
#21
Sunday, April 27, 2014 7:54:01 AM(UTC)
Да боюсь не в ссылке дело..
По моему все ключи то к ответу даны. Осталось только курс ТОЭ
вспомнить. Давайте прикинем. Нормальная схема ничего не заземлено ничего не перепутано
Мощность фазы А - произведение вектопра напряжения на сопряженный вектор тока.

ua*exp (jwt )* ia* exp(-jwt) = ua* ia

ub * exp (jwt-120) *ib exp (-jwt +120)=ub*ib

uc * exp(jwt-240)*ic exp (-jwt+240) = uc*ic

Сумма будет равно тому чему она и должна быть равна - сумме произведений мгновенных значений пофазных токов и напряжений.
Как собственно и считает цифровой счетчик.

перепутаем ub и uc

uc* exp(jwt-240)*ib exp (-jwt +120) =uc*ib *0.86

ub * exp (jwt-120)*ic*exp (-jwt+240) =uc*ib * 0.86

как видно замеренная трехфазная замеренная активная мощность будет несколько отличаться
от потребленной

теперь заземлим фазу В.
На фазах А и С у нас окажутся линейные напряжения Ua1 и Uс1
ub=0
ua1=ua-ub
uc1=uc-ub

(ua-ub)*ia +(uc-ub)*ic =ua*ia+uc*ic - ub(ia+ic),
с учетом того векторная сумма ia и ic равна как раз ib,
взятому с обратным знаком имеем ту же трехфазную активную мощность

Для перепутанных фаз посчитайте сами.
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!
Rеndom Offline
Rеndom
  Академик
Сообщений: 2,120
Зарегистрированный пользователь, Модератор (Деятельность электросетевых компаний)
Зарегистрирован: 11/29/2009(UTC)
#22
Sunday, April 27, 2014 9:48:58 AM(UTC)
Автор: castor Перейти к цитате

Мне кажется, что это лучшая дискуссия, которую я прочитал на этом форуме.Smile

Типа народ вспомнил откуда ноги растут?))

Топикстариеру - невозможно определить факу В, т.к. ничем физически она от прочих не отличается, ЖЗК - условные вещи.
Кстати правильность чередования при отсутствии приборов в свое время определяли трехфазным двигателем - так называема фазировка наживую, когда после установки соединительной муфты дабы не спутать фазировку - включали 1 потребитель. Если вращался правильно, то ок, если нет - перекидывали на вводе 2 жилы.
поскольку Энергетики-сетевики варятся в "котле" при жизни, то по ее окончанию быстро разбираются, что круги ада - это аналог стандартной линейки напряжений и устраиваются каждый по своему профилю - кто следить за стабильностью работы устройств по трансформации жизненной энергии грешников, кто-то считает режимы и балансы.. Однако деньги на этом делать еще не научились, т.к. место главного реформатора системы вакантно
Lekarь Offline
Lekarь
  Академик
Сообщений: 2,345
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/20/2012(UTC)
#23
Sunday, April 27, 2014 11:43:03 AM(UTC)
Для однотипности - фаза "В", чтобы путаницы не было. Только для этого. Понимаете, как собственные имена существительные - можно ведь было заглавную букву делать не первую, а последнюю, для их отличительной особенности, но приняли первую, потому, как это удобнее. Или другой пример. В некоторых городах нечетные стороны домов на улицах пишут на красных табличках, а четные на синих, но есть города, где ровно наоборот это делается - и когда вы живя в одном из таких городов приезжаете в другой где все наоборот, страшного ничего нет, но путаться начинаете. Линии электропередач очень часто пересекают границы не только городов и сел, но и субъекты федерации. И если на одном конце линии будет заземлена фаза "В", а на другом конце, например фаза "А", то защиты будут работать возможно неправильно или излишне. Поэтому делают однотипно для всех случаев.
Причем заметьте именно фазу "В", а не фазу с "зеленой" расцветкой, которая во многих случаях является той самой фазой "В". Но не всегда.....
В конце письма поставить vale
© А.С. Пушкин
Евгеньевич Offline
Евгеньевич
  Академик
Сообщений: 857
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 4/10/2009(UTC)
Откуда: Пенза
#24
Sunday, April 27, 2014 11:43:50 AM(UTC)
Точно нужно не потерять это, а поместить в ком учет!!!!
С уважением!
Rеndom Offline
Rеndom
  Академик
Сообщений: 2,120
Зарегистрированный пользователь, Модератор (Деятельность электросетевых компаний)
Зарегистрирован: 11/29/2009(UTC)
#25
Sunday, April 27, 2014 7:12:55 PM(UTC)
Автор: Lekarь Перейти к цитате
Для однотипности - фаза "В", чтобы путаницы не было. Только для этого. Понимаете, как собственные имена существительные - можно ведь было заглавную букву делать не первую, а последнюю, для их отличительной особенности, но приняли первую, потому, как это удобнее. Или другой пример. В некоторых городах нечетные стороны домов на улицах пишут на красных табличках, а четные на синих, но есть города, где ровно наоборот это делается - и когда вы живя в одном из таких городов приезжаете в другой где все наоборот, страшного ничего нет, но путаться начинаете. Линии электропередач очень часто пересекают границы не только городов и сел, но и субъекты федерации. И если на одном конце линии будет заземлена фаза "В", а на другом конце, например фаза "А", то защиты будут работать возможно неправильно или излишне. Поэтому делают однотипно для всех случаев.
Причем заметьте именно фазу "В", а не фазу с "зеленой" расцветкой, которая во многих случаях является той самой фазой "В". Но не всегда.....


Лекарь, ну так, поржать - а как вы поймете, что фаза "B" - является именно В? может вы по ней некий высокочастотный сигнал для маркировки пустите?))

И, извините, как заземленные разные фазы в разных НТМИ расположенных на разных шинах соединенных между собой одной линией начнут дурно влиять друг на друга? они же во вторичной цепи. Между собой влияния нет - разные галактики.

Для унификации пишут В - но скорее для того, чтобы не объяснять что разницы нет куда подключаться, а так выберет букву и заземлит.
Отредактировано пользователем Sunday, April 27, 2014 7:13:33 PM(UTC)  | Причина: Не указана
поскольку Энергетики-сетевики варятся в "котле" при жизни, то по ее окончанию быстро разбираются, что круги ада - это аналог стандартной линейки напряжений и устраиваются каждый по своему профилю - кто следить за стабильностью работы устройств по трансформации жизненной энергии грешников, кто-то считает режимы и балансы.. Однако деньги на этом делать еще не научились, т.к. место главного реформатора системы вакантно
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
2 Страницы12
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.