Коллеги, добрый день!
Нужна небольшая консультация в части ТП квартиры в МКД.
УК выдала ТУ на технологическое присоединение квартиры к общедомовой электреческой сети. Одним из требований УК является разработка заявителем проекта внутреннего электроснабжения квартиры в специализированной организации. Так же требуется согласование данного проекта на предмет электробезопасности в органах Ростехнадзора.
В 861 ПП не нашёл подобных требований и как в известном Гайдаевском фильме "затерзали смутные сомнения"Confused -правомерны ли вообще данные требования от УК?А то вроде получается, что внутридомовая сеть на праве долевой собственности моя и я должен ещё что-то согласовывать, чтобы к ней подключитьсяConfused. Нарисовать проект и схему не составляет труда, благо сейчас много софта.
Если говорить о характеристиках ЭПУ-питание от трехфазной сети, 15 квт максималка, 2 категория надёжности электроснабжения.
Eburg Offline
Eburg
  Бывалый
Сообщений: 48
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/26/2008(UTC)
#2
Monday, August 7, 2017 2:44:02 PM(UTC)
2 категория надежности?!?!?!?! Уверены?))))

Вы не технологически присоединяетесь. Вы меняете схему электроснабжения. (Так понял из описания) 861 правила тут вообще не помогут.
УК несет ответственность за энергоснабжение внутри дома, поэтому составление проекта специаплизированной организацией вполне обосновано (как и по перепланировке). Ростехнадзор скорей всего не будет рассматривать эту мелочь.


p.s. да... и если вы вдруг хотите сменить тариф газ на электро - забудьте ))))
Teх НИК Offline
Teх НИК
  Новичок
Сообщений: 26
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 2/28/2013(UTC)
Откуда: Volgograd
#3
Monday, August 7, 2017 11:44:57 PM(UTC)
категория будет явно 3-я. в МКД раздел границ СО - УК устанавливается обычно до ОДПУ, соответственно по внешним сетям отвечают сети,а вот внутри уже УК . В данном случае получается больше на Опосредственное подключение выглядит,через сети на основании решения жильцов принадлежащих УК по договору управления.Про спец организацию не слышал. делайте однолинейку и согласовывайте её с УК.обычно этим в ук отдел главного энергетика занимается.
Отредактировано пользователем Monday, August 7, 2017 11:45:27 PM(UTC)  | Причина: Не указана
bakal2010 Offline
bakal2010
  Академик
Сообщений: 910
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/3/2011(UTC)
#4 Tuesday, August 8, 2017 3:49:09 AM(UTC)
никакого опосредованного тут нет. внутренние сети принадлежат всем собственникам дома. Требование проекта также не обосновано.
Энергетикам-сетевикам тяжело - они при жизни в котле варятся.
Эти трое всегда поддержат-Jack Daniel's, Jim Beam, Johnny Walker
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest (3)
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.